近日北京市海淀区人民政府公布了一则事故调查报告
2025年2月19日14时43分左右

在海淀区马连洼街道百旺家苑东区

22号楼锅炉房内

发生一起锅炉爆炸事故

北京源承玉芯投资管理有限公司

(以下简称源承玉芯公司)

负责运行的2号供暖锅炉

内胆突然发生爆炸

造成锅炉房建筑及周边车辆

不同程度受损

百旺家苑小区停暖约24小时

涉及居民1396户

爆炸未造成人员伤亡

1.webp

经调查认定,百旺家苑东区22 号楼“2·19”锅炉爆炸事故是一起因锅炉供暖运营管理单位隐患排查和安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。
现场勘验情况

涉事锅炉房位于百旺家苑小区东南门外龙背村路南独栋建筑内,该建筑整体房屋挑高 6.5 米,占地面积约210 平米,配建燃气站 1 个、电力间 1 处。锅炉房内配置4 台真空式热水锅炉。

  • 现场发生爆炸的 2 号锅炉燃烧器以及锅炉的前烟箱盖板(含连接螺栓)全部脱离锅炉,向北冲脱;
  • 锅炉整体在爆炸冲击作用下南位移约1.5m;
  • 锅炉顶部铝板材质的爆破片轻微形变但未破裂,爆破片与刀片之间存有部分细碎渣土;现场控制柜燃烧器联锁控制开关为“手动”状态。
故直接原因
涉事锅炉在燃烧器联锁控制开关为“手动”状态,致使燃烧器联锁保护装置失效;锅炉燃烧器持续运行导致热媒水超温超压,加之锅炉爆破片长久未更换,且破碎刀片与爆破片之间存有异物,导致爆破片未及时有效动作,无法及时泄压;锅炉真空室内压力继续升高超过承压极限,前管板与炉胆角焊缝开裂,热媒水汽化产生更大的压力导致锅炉爆炸。
事故间接原因
源承玉芯公司作为百旺家苑东区22 号楼锅炉房采暖季期间的日常管理和锅炉运营管理单位,疏于对涉事锅炉运行安全性的隐患排查,未确保运行锅炉的压力安全保护装置(爆破片)可靠工作;
疏于对锅炉房内安全生产状况的巡查检查,未及时发现无人监控的运行锅炉燃烧器联锁控制开关位于“手动”状态,致使联锁保护装置失效进而锅炉超温超压,最终引发爆炸。


锅炉作为特种设备,其运行安全直接关系到人民群众的生命财产安全。此次事故虽未造成人员伤亡,实属不幸中的万幸,但我们绝不能因此而心存侥幸。每一次安全事故的背后,都可能隐藏着管理漏洞、设备老化、操作不当等诸多隐患。锅炉内胆的突然爆炸,绝非偶然,它犹如一面镜子,清晰地映照出在特种设备安全管理方面存在的薄弱环节。
从企业管理层面来看,北京源承玉芯投资管理有限公司难辞其咎。作为锅炉的运行管理方,企业肩负着保障设备安全运行的首要责任。此次事故暴露出企业在安全管理上可能存在严重失职。或许是日常的设备维护保养工作流于形式,未能及时发现锅炉内胆存在的潜在问题;或许是安全管理制度形同虚设,对操作人员的培训和管理不到位,导致违规操作现象滋生;又或许是对安全隐患的排查整治不够深入彻底,未能将事故扼杀在萌芽状态。企业为了追求经济效益而忽视安全管理,无异于在悬崖边行走,随时可能坠入万劫不复的深渊。
对于广大居民而言,此次事故也敲响了一记安全警钟。在日常生活中,我们要增强安全意识,关注身边的特种设备安全状况。如果发现设备存在异常情况,应及时向相关部门报告,切不可掉以轻心。同时,社区和物业也应加强对居民的安全宣传教育,提高居民的应急处置能力,共同营造一个安全的生活环境。
“患生于所忽,祸起于细微。”海淀区锅炉爆炸事故虽未造成人员伤亡,但它为我们敲响的安全警钟必须长鸣。企业要切实履行安全管理主体责任,监管部门要强化监管执法力度,居民要提高安全意识,只有各方形成合力,才能有效防范和遏制特种设备安全事故的发生,让人民群众的生命财产安全得到切实保障。
^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-5 22:49 | 显示全部楼层
吓人
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-5 22:53 | 显示全部楼层
早过了采暖季
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-5 22:58 | 显示全部楼层
也没有说锅炉哪年买的,安装年限,运行年限。只是说炸裂程度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-5 23:56 | 显示全部楼层
主要关键是无人值守,巡视不到位。就如自动驾驶偶然出现智驾愚钝一个道理。属于管理不到位安全生产事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-6 03:29 | 显示全部楼层
冬季燃烧锅炉取暖,操作监护不到,锅炉超温超压,爆炸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-6 05:07 | 显示全部楼层
过期新闻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-5-6 05:18 | 显示全部楼层
2月份的事故,5月份报道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

文字版|手机版|小黑屋|RSS|举报不良信息|精睿论坛 ( 鄂ICP备07005250号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-22 13:26 , Processed in 0.242966 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表